접지시스템

전기기사 필기 2017년 1회 82번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
지중에 매설되어 있는 금속제 수도관로를 각종 접지공사의 접지극으로 사용하려면 대지와의 전기저항 값이 몇 이하의 값을 유지하여야 하는가?

선택지 분석

1
1

오답 함정 분석

1 Ω은 법적 기준인 3 Ω보다 낮은 수치로, 기준을 만족하기는 하나 법령에서 명시한 표준 한계값은 아닙니다.
2
2

오답 함정 분석

2 Ω은 분기점 거리 제한(5m)을 초과하여 접속할 때 요구되는 특수 조건의 저항값입니다.
3

정답 상세 해설

지중에 매설된 금속제 수도관로를 접지극으로 사용하기 위한 대지 저항 기준은 3 Ω 이하입니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따르면 지중에 매설되어 있고 대지와의 전기저항 값이 3 Ω 이하인 금속제 수도관로는 접지극으로 사용할 수 있습니다.
Step 2: 수도관로는 대지와 넓은 면적으로 접촉하고 있어 안정적인 접지 성능을 확보할 수 있는 구조물로 인정받습니다.
Step 3: 따라서 규정된 저항값인 3 Ω 이하를 유지하는 경우에 한하여 별도의 접지극 대신 수도관로를 활용할 수 있습니다.
4
5

오답 함정 분석

5 Ω은 법령에서 정한 최대 허용 저항값인 3 Ω을 초과하므로 접지극으로 사용할 수 없는 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
수도관로를 접지극으로 사용할 수 있는 저항 기준은 얼마인가요?
대지와의 전기저항 값이 3 Ω 이하를 유지해야 접지극으로 사용할 수 있습니다.
Q.
수도관로와 접지선의 접속 위치에 제한이 있나요?
일반적으로 수도관의 분기점으로부터 5m 이내의 부분에서 접속해야 합니다. 다만, 대지 저항이 2 Ω 이하인 경우에는 5m를 초과하는 지점에서도 접속이 가능합니다.
전기기사 필기 2017년 1회 82번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프