전선로(저압)

전기기사 필기 2017년 2회 94번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
지중전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설할 경우에는 그 매설 깊이를 최소 몇 이상으로 하여야 하는가?(관련 규정 개정 전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

선택지 분석

1
1

오답 함정 분석

현재 KEC 규정상으로는 1.0m가 맞으나, 과거 판단기준에 의한 이 문제에서는 오답으로 분류됩니다.
1.2

정답 상세 해설

지중 전선로를 직접 매설식으로 시설할 때, 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이는 1.2m 이상이어야 합니다.
Step 1: 지중 전선로의 매설 방식 중 직접 매설식(전선을 트러프 등에 넣어 직접 매설하는 방식)의 기준을 확인합니다.
Step 2: 설치 장소가 차량이나 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소인지 확인합니다.
Step 3: 과거 전기설비기술기준의 판단기준에 따라 중량물의 압력을 받는 장소의 최소 매설 깊이인 1.2m를 적용합니다. (참고: 현재 KEC 규정은 1.0m로 개정되었습니다.)
3
1.5

오답 함정 분석

규정된 기준값인 1.2m를 초과하는 수치로 정답이 아닙니다.
4
1.8

오답 함정 분석

규정된 기준값인 1.2m를 초과하는 수치로 정답이 아닙니다.

자주 묻는 질문

Q.
중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소의 매설 깊이는 얼마인가요?
중량물의 압력을 받을 우려가 없는 기타 장소의 경우 매설 깊이는 0.6m 이상으로 시설해야 합니다.
Q.
KEC 개정 이후에는 이 기준이 어떻게 바뀌었나요?
KEC(한국전기설비규정)로 개정되면서 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이 기준은 1.2m에서 1.0m 이상으로 완화되었습니다.