배선 및 조명설비
전기기사 필기 2004년 2회 92번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
옥내에 시설하는 저압 전선으로 나전선을 사용할 수 있는 배선공사는?
선택지 분석
1
합성수지관공사
오답 함정 분석
합성수지관공사는 절연전선을 사용하는 것이 원칙이며, 관 내부에 나전선을 시설할 수 없습니다.
2
금속관공사
오답 함정 분석
금속관공사는 전선과 관 사이의 단락 사고를 방지하기 위해 반드시 절연전선을 사용해야 합니다.
버스덕트공사
정답 상세 해설
버스덕트공사는 옥내 저압 배선에서 나전선을 사용할 수 있는 대표적인 공사 방법입니다.
•
Step 1: 저압 옥내배선의 전선은 일반적으로 절연전선을 사용해야 하나, 구조적으로 안전이 확보된 특정 공사에서는 나전선 사용이 허용됩니다.
•
Step 2: 전기설비기술기준에 따라 나전선 사용이 가능한 경우는 애자사용공사(전기로 등 특정 목적), 버스덕트공사, 라이팅덕트공사 등이 있습니다.
•
Step 3: 버스덕트는 금속제 외함 내부에 나도체를 절연물로 견고하게 지지하여 시설하므로 나전선 사용이 가능합니다.
4
플로어덕트공사
오답 함정 분석
플로어덕트공사는 바닥 내부에 시설되므로 습기 침입 가능성과 안전성을 고려하여 절연전선을 사용해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
옥내 배선에서 나전선을 사용할 수 있는 다른 공사 방법은 무엇이 있나요?
버스덕트공사 외에도 애자사용공사(전기로용 전선 등), 라이팅덕트공사, 이동기전기에 전기를 공급하기 위한 접촉전선 등이 있습니다.
Q.
왜 금속관이나 합성수지관 공사에서는 나전선을 사용할 수 없나요?
관 내부에서 전선이 직접 접촉할 경우 단락 사고의 위험이 매우 크며, 전선의 절연 상태를 보장할 수 없기 때문에 반드시 절연전선을 사용해야 합니다.