배선 및 조명설비

전기기사 필기 2016년 1회 94번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
배선공사 중 전선이 반드시 절연전선이 아니라도 상관없는 공사방법은?

선택지 분석

1
금속관 공사

오답 함정 분석

금속관 공사는 관 내부에서 전선 피복의 손상 가능성이 있고 절연 확보가 필수적이므로 반드시 절연전선을 사용해야 합니다.
2
합성수지관 공사

오답 함정 분석

합성수지관 공사는 전선의 절연 피복을 전제로 설계된 공법이므로 나전선을 사용할 수 없습니다.
버스덕트 공사

정답 상세 해설

버스덕트 공사는 구조적 특성상 나전선 사용이 허용되는 대표적인 공사 방법입니다.
Step 1: 옥내 배선은 감전 및 화재 방지를 위해 절연전선을 사용하는 것이 원칙입니다.
Step 2: 그러나 버스덕트는 금속제 덕트 내부에 도체를 절연체로 견고하게 지지하여 배치하는 구조이므로 나전선(Busbar)을 사용할 수 있습니다.
Step 3: 따라서 법령상 절연전선 사용의 예외 조항에 해당하여 반드시 절연전선이 아니어도 무방합니다.
4
플로어 덕트 공사

오답 함정 분석

플로어 덕트 공사는 바닥면 아래 설치되어 습기나 물리적 충격으로부터 보호가 필요하며 규정상 절연전선 사용이 강제됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
나전선을 사용할 수 있는 다른 공사 방법은 무엇이 있나요?
버스덕트 공사 외에도 라이팅덕트 공사, 애자사용 공사(전기로용 전선 등 특정 조건), 접촉전선 공사 등에서 나전선 사용이 가능합니다.
Q.
절연전선을 반드시 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?
전선 상호 간의 단락 사고를 방지하고 외함이나 지지물로의 누전을 차단하여 인명 및 설비의 안전을 확보하기 위함입니다.
전기기사 필기 2016년 1회 94번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프