변압기의 손실, 효율, 온도상승 및 정격
전기기사 필기 2017년 1회 47번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
변압기의 규약효율 산출에 필요한 기본요건이 아닌 것은?
선택지 분석
1
파형은 정현파를 기준으로 한다
오답 함정 분석
규약효율 산출 시 전압 및 전류의 파형은 왜곡이 없는 정현파를 기준으로 하는 것이 기본 원칙입니다.
2
별도의 지정이 없는 경우 역률은 100% 기준이다
오답 함정 분석
부하의 역률에 대해 특별한 언급이 없는 경우, 계산의 편의와 표준화를 위해 역률 100%를 기준으로 산출합니다.
부하손은 를 기준으로 보정한 값을 사용한다
정답 상세 해설
변압기의 규약효율 산출 시 부하손은 권선의 온도 변화를 고려하여 표준 온도( 등)로 보정한 값을 사용해야 하며, 는 기준 온도가 아닙니다.
•
Step 1: 규약효율의 개념을 파악합니다. 규약효율은 실제 부하 시험이 어려운 경우, 정해진 규약에 따라 무부하손과 부하손을 측정하여 계산하는 방식입니다.
•
Step 2: 부하손의 온도 보정 기준을 확인합니다. 변압기의 부하손(동손)은 온도에 따라 저항값이 변하므로, 절연 종별에 따라 또는 를 기준 온도로 정하여 보정합니다.
•
Step 3: 제시된 보기의 오류를 판단합니다. 는 표준 주위 온도일 뿐 부하손 보정의 기준 온도가 아니므로, 해당 설명은 규약효율 산출의 기본 요건에서 벗어납니다.
4
손실은 각 권선에 대한 부하손의 합과 무부하손의 합이다
오답 함정 분석
변압기의 총 손실은 부하에 관계없이 발생하는 무부하손과 부하 전류에 의해 발생하는 부하손의 합으로 정의됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
규약효율이란 무엇인가요?
기기를 실제로 전부하 운전하여 측정하기 어려울 때, 손실을 별도로 측정하여 계산식에 대입해 구하는 효율을 의미합니다.
Q.
부하손의 기준 온도는 왜 중요한가요?
권선의 저항값은 온도에 따라 변하므로, 서로 다른 환경에서 측정된 효율을 객관적으로 비교하기 위해 특정 온도로 통일하여 계산해야 합니다.