변압기의 병렬운전
전기기사 필기 2011년 1회 57번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
3상 변압기를 병렬 운전하는 경우 불가능한 조합은?
선택지 분석
1
와
오답 함정 분석
와 결선은 모두 위상차가 0도 또는 180도로 동일하여 병렬 운전이 가능합니다.
2
와
오답 함정 분석
와 결선은 모두 위상차가 30도 발생하므로 위상 관계가 일치하여 병렬 운전이 가능합니다.
3
와
오답 함정 분석
동일한 결선 방식을 가진 변압기끼리는 위상차가 같으므로 병렬 운전이 가능합니다.
와
정답 상세 해설
Step 1: 3상 변압기 병렬 운전 시 위상차가 발생하면 순환 전류가 흘러 권선이 소손될 수 있으므로 위상차가 동일한 조합을 선택해야 합니다.
•
Step 2: 각 결선별 위상차를 확인하면 및 는 0도(또는 180도)이며, 및 는 30도의 위상차가 발생합니다.
•
Step 3: (30도)와 (0도) 조합은 위상차가 서로 다르기 때문에 병렬 운전이 불가능한 조합입니다.
자주 묻는 질문
Q.
위상차가 다르면 왜 병렬 운전이 불가능한가요?
위상차로 인해 발생하는 전압차 때문에 변압기 사이에 큰 순환 전류가 흐르게 되어 권선이 과열되거나 소손될 위험이 있기 때문입니다.
Q.
병렬 운전 가능 여부를 쉽게 판별하는 방법이 있나요?
두 변압기 결선 조합에서 와 의 개수 차이가 짝수(0 또는 2)이면 병렬 운전이 가능하고, 홀수(1)이면 불가능합니다.