배선 및 조명설비

전기기사 필기 2016년 3회 97번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형trap
난이도Level 3
Q문제
주택의 옥내를 통과하여 그 주택 이외의 장소에 전기를 공급하기 위한 옥내 배선을 공사하는 방법이다. 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소에서 시행하는 공사의 종류가 아닌 것은? (단, 주택의 옥내 전로의 대지전압은 300V이다.)

선택지 분석

1
금속관 공사

오답 함정 분석

금속관 공사는 기계적 강도가 높고 화재 우려가 적어 주택 옥내 통과 배선 시 허용되는 안전한 방법입니다.
2
케이블 공사

오답 함정 분석

케이블 공사는 절연 성능이 우수하여 주택 옥내를 통과하는 배선 공사에서 기본적으로 허용되는 방식입니다.
금속덕트 공사

정답 상세 해설

금속덕트 공사는 주택의 옥내를 통과하여 타 장소에 전기를 공급하는 배선 방법으로 규정되어 있지 않습니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따른 주택 옥내 통과 배선 규정을 확인합니다. 주택의 옥내를 통과하여 그 주택 이외의 장소에 전기를 공급하는 옥내 배선은 특정 공사 방법으로 제한됩니다.
Step 2: 허용되는 공사 종류를 나열합니다. 해당 조건에서 가능한 공사는 합성수지관 공사, 금속관 공사, 가요전선관 공사, 케이블 공사입니다.
Step 3: 금속덕트 공사는 위 허용 목록에 포함되지 않으므로, 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소라 하더라도 해당 목적으로는 시공할 수 없습니다.
4
합성 수지관 공사

오답 함정 분석

합성수지관 공사는 절연성이 있고 시공이 간편하여 주택 옥내 통과 배선 시 사용 가능한 공사 종류 중 하나입니다.

자주 묻는 질문

Q.
주택 옥내를 통과하여 다른 곳에 전기를 공급할 때 금속덕트를 쓸 수 없는 이유는 무엇인가요?
안전 규정상 주택 내부를 관통하는 배선은 사고 예방을 위해 합성수지관, 금속관, 가요전선관, 케이블 공사로만 제한하고 있기 때문입니다.
Q.
대지전압 300V 조건이 공사 방법 선택에 영향을 주나요?
네, 저압 옥내배선의 경우 전압 및 장소의 특성에 따라 화재 및 감전 방지를 위해 시공 가능한 공사법이 법적으로 정해져 있습니다.
Q.
은폐된 장소라면 금속덕트 공사가 가능하지 않나요?
일반적인 옥내배선에서는 가능할 수 있으나, '주택을 통과하여 타 장소에 공급'하는 특수 목적의 배선에서는 허용되지 않습니다.
전기기사 필기 2016년 3회 97번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프