가요 전선관 공사에 의한 저압 옥내배선 시설과 맞지 않은 것은?
선택지 분석
1
옥외용 비닐 전선을 제외한 절연전선을 사용한다.
오답 함정 분석
가요 전선관 공사 시 옥외용 비닐 절연전선(OW)을 제외한 절연전선을 사용해야 한다는 규정은 기술기준에 부합하는 올바른 설명입니다.
2
제 1종 금속제 가요 전선관의 두께는 이상으로 한다.
오답 함정 분석
제1종 금속제 가요 전선관의 두께를 이상으로 시설해야 한다는 것은 관련 기술기준에서 명시하고 있는 정확한 수치입니다.
3
중량물의 압력 또는 기계적 충격을 받을 우려가 없도록 시설한다.
오답 함정 분석
가요 전선관은 외부의 기계적 충격으로부터 전선을 보호해야 하므로, 중량물의 압력이나 충격 우려가 없는 곳에 시설하는 것이 원칙입니다.
전선은 연선을 사용하나 단면적 이상인 경우에는 단선을 사용한다.
정답 상세 해설
가요 전선관 공사 시 전선의 선정 기준을 확인합니다. 옥내배선에는 원칙적으로 연선을 사용해야 합니다.
•
단선 사용이 가능한 예외 범위를 검토합니다. 구리 전선의 경우 단면적 이하(알루미늄은 이하)인 경우에만 단선을 사용할 수 있습니다.
•
보기 4번은 이상인 경우에 단선을 사용한다고 설명하고 있으나, 실제 기준은 이하일 때 단선 사용이 가능하므로 이는 잘못된 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
가요 전선관 공사에서 옥외용 비닐 절연전선(OW)을 사용할 수 없는 이유는 무엇인가요?
OW 전선은 옥외 환경에 특화된 절연 성능을 가지며 옥내의 화재 안전성이나 환경적 요인을 충족하지 못하므로 옥내배선용으로는 사용이 금지됩니다.
Q.
단선과 연선의 사용 기준이 왜 단면적에 따라 달라지나요?