전선로(저압)

전기기사 필기 2012년 2회 98번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에 지중 전선을 직접 매설식에 의하여 매설하는 경우에는 매설 깊이를 몇 [cm] 이상으로 하여야 하는가?

선택지 분석

1
40

오답 함정 분석

40cm는 지중 전선로의 직접 매설식 규정에 해당하지 않는 수치입니다.
60

정답 상세 해설

중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소의 지중 전선 매설 깊이는 0.6m(60cm) 이상입니다.
Step 1: 지중 전선로의 매설 방식인 직접 매설식의 기준을 확인합니다.
Step 2: 매설 장소의 조건이 '차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소'임을 파악합니다.
Step 3: 관련 규정에 따라 압력을 받을 우려가 있는 장소는 1.0m 이상, 그 외의 장소는 0.6m 이상으로 규정되어 있으므로 60cm가 정답입니다.
3
80

오답 함정 분석

80cm는 직접 매설식의 법적 기준치와 일치하지 않는 오답입니다.
4
100

오답 함정 분석

100cm(1.0m)는 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 적용되는 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이는 얼마인가요?
차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 매설 깊이를 1.0m(100cm) 이상으로 시설하여야 합니다.
Q.
지중 전선로의 매설 방식에는 어떤 종류가 있나요?
지중 전선로는 관로식, 암거식, 그리고 직접 매설식의 세 가지 방식에 의하여 시설할 수 있습니다.