배선 및 조명설비
전기기사 필기 2016년 3회 82번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
82. 가요전선관 공사에 대한 설명 중 틀린 것은?
선택지 분석
1
가요전선관 안에서는 전선의 접속점이 없어야 한다.
오답 함정 분석
전선관 내부에서의 전선 접속 금지는 모든 관 공사의 공통 사항으로 옳은 설명입니다.
1종 금속제 가요 전선관의 두께는 이상이어야 한다.
정답 상세 해설
1종 금속제 가요전선관의 두께 기준은 0.8mm 이상이므로 1.2mm라는 설명은 틀린 것입니다.
•
Step 1: 가요전선관 공사에 사용되는 금속제 가요전선관의 재료 규격을 확인합니다.
•
Step 2: 관련 기술기준에 따르면 1종 금속제 가요전선관의 두께는 0.8mm 이상으로 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 따라서 선지에서 언급한 1.2mm 이상이라는 기준은 실제 규정과 일치하지 않는 잘못된 수치입니다.
3
가요전선관 내에 수용되는 전선은 연선이어야 하며 단면적 이하는 무방하다.
오답 함정 분석
단면적 10mm² 이하의 전선은 단선을 사용할 수 있다는 예외 조항이 포함된 옳은 설명입니다.
4
가요전선관 내에 수용되는 전선은 옥외용 비닐 절연전선을 제외하고는 절연전선이어야 한다.
오답 함정 분석
옥외용 비닐 절연전선(OW)을 제외한 절연전선을 사용해야 한다는 규정은 기술기준에 부합합니다.
자주 묻는 질문
Q.
가요전선관 내에서 전선을 접속할 수 있나요?
아니요, 가요전선관을 포함한 모든 전선관 내부에서는 전선의 접속점을 만들어서는 안 되며, 접속은 반드시 박스 등에서 이루어져야 합니다.
Q.
가요전선관 공사 시 반드시 연선만 사용해야 하나요?
원칙적으로는 연선을 사용해야 하지만, 단면적 10mm² 이하의 구리선(동선)이나 16mm² 이하의 알루미늄선은 단선을 사용할 수 있습니다.
Q.
1종 금속제 가요전선관의 정확한 두께 기준은 무엇인가요?
기술기준에 따르면 1종 금속제 가요전선관의 두께는 0.8mm 이상이어야 합니다.