안전을 위한 보호(저압)

전기기사 필기 2017년 2회 84번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
일반적으로 저압 옥내 간선에서 분기하여 전기사용기계기구에 이르는 저압 옥내 전로는 저압 옥내간선과의 분기점에서 전선의 길이가 몇 m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 하는가?

선택지 분석

1
0.5

오답 함정 분석

한국전기설비규정(KEC)에서 정한 분기회로 과전류 차단기 시설의 표준 거리는 3m이므로 0.5m는 해당하지 않습니다.
2
1.0

오답 함정 분석

한국전기설비규정(KEC)에서 정한 분기회로 과전류 차단기 시설의 표준 거리는 3m이므로 1.0m는 해당하지 않습니다.
3
2.0

오답 함정 분석

한국전기설비규정(KEC)에서 정한 분기회로 과전류 차단기 시설의 표준 거리는 3m이므로 2.0m는 해당하지 않습니다.
3.0

정답 상세 해설

저압 옥내 간선에서 분기하는 전로에는 원칙적으로 분기점으로부터 3m 이내에 과전류 차단기를 시설해야 합니다.
Step 1: 한국전기설비규정(KEC) 212.4.1에 따르면 저압 옥내 간선과 분기점 사이의 전선 길이가 3m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류 차단기를 설치하는 것을 원칙으로 규정하고 있습니다.
Step 2: 이는 분기선에서 단락이나 과부하 사고가 발생했을 때 간선 전체로 사고가 파급되는 것을 방지하고 분기선 자체를 보호하기 위한 안전 조치입니다.
Step 3: 다만 분기선의 허용전류가 간선 보호용 과전류 차단기 정격전류의 35% 이상인 경우에는 8m까지, 55% 이상인 경우에는 거리 제한 없이 시설할 수 있는 예외 조항이 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
분기점에서 3m 이내에 차단기를 설치해야 하는 이유는 무엇인가요?
분기선에서 사고가 발생했을 때 간선의 차단기가 동작하기 전에 분기선에서 사고를 차단하여 정전 범위를 최소화하고 전선을 보호하기 위함입니다.
Q.
분기선의 허용전류가 간선 차단기 정격의 55% 이상이면 어떻게 되나요?
분기선의 허용전류가 간선 보호용 과전류 차단기 정격전류의 55% 이상인 경우에는 분기점으로부터의 거리 제한 없이 과전류 차단기를 시설할 수 있습니다.