안전을 위한 보호(저압)

전기기사 필기 2012년 3회 81번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
사용 전압이 440[V]이며 사람이 접촉할 우려가 있는 장소에 옥내배선을 케이블 공사로 시공하는 경우 전선의 피복에 사용하는 금속체에는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

선택지 분석

특별 제 3종 접지공사

정답 상세 해설

400V를 초과하는 저압 기계기구의 금속제 외함 및 금속 피복에는 특별 제3종 접지공사를 시행해야 합니다.
Step 1: 사용 전압을 확인합니다. 문제에서 제시된 전압은 440V로, 400V를 초과하는 저압에 해당합니다.
Step 2: 설치 환경을 확인합니다. 사람이 접촉할 우려가 있는 장소에 케이블 공사를 시행하는 경우입니다.
Step 3: 구 규정(전기설비기술기준)에 따라 400V 초과 저압용 기계기구의 외함 및 케이블의 금속 피복에는 특별 제3종 접지공사(접지저항 10Ω 이하)를 적용합니다.
2
제 2종 접지공사

오답 함정 분석

제2종 접지공사는 고압 전로 또는 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압 측 중성점에 시설하는 접지입니다.
3
제 3종 접지공사

오답 함정 분석

제3종 접지공사는 400V 이하의 저압용 기계기구 외함이나 금속제 함 등에 적용하는 접지 방식입니다.
4
제 1종 접지공사

오답 함정 분석

제1종 접지공사는 고압 또는 특고압 기계기구의 외함, 피뢰기 등에 적용하는 접지 방식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
400V를 넘는 저압 설비에서 특별 제3종 접지를 하는 이유는 무엇인가요?
전압이 높을수록 감전 시 인체에 흐르는 전류가 커져 위험하므로, 접지저항을 10Ω 이하로 낮게 유지하여 사고 시 전위 상승을 억제하고 보호 장치의 동작을 확실하게 하기 위함입니다.
Q.
현재 KEC 규정에서도 제1종, 제2종 같은 명칭을 사용하나요?
아니오, 2021년 KEC(한국전기설비규정) 시행 이후 종별 접지(1, 2, 3, 특3종) 명칭은 폐지되었으며, 현재는 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등으로 구분하여 시설합니다.