동기발전기의 특성
전기기사 필기 2016년 2회 48번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 동기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
동기 발전기의 단락비를 계산하는 데 필요한 시험은?
선택지 분석
1
부하 시험과 돌발 단락 시험
오답 함정 분석
부하 시험은 부하 시의 전압 변동 등을 확인하며, 돌발 단락 시험은 과도 리액턴스를 측정하기 위한 시험입니다.
2
단상 단락 시험과 3상 단락 시험
오답 함정 분석
단락비는 평형 3상 상태를 기준으로 산출하므로 단상 단락 시험은 사용되지 않습니다.
무부하 포화 시험과 3상 단락 시험
정답 상세 해설
동기발전기의 단락비는 무부하 시 정격 전압을 발생시키는 계자 전류와 3상 단락 시 정격 전류를 흘리는 계자 전류의 비로 정의됩니다.
•
Step 1: 무부하 포화 시험을 실시하여 정격 전압(Vn)을 유기하는 데 필요한 계자 전류(If1)를 측정합니다.
•
Step 2: 3상 단락 시험을 실시하여 정격 전류(In)와 같은 단락 전류를 흘리는 데 필요한 계자 전류(If2)를 측정합니다.
•
Step 3: 단락비 Ks = If1 / If2 공식을 사용하여 값을 산출합니다.
4
정상, 역상, 영상 리액턴스의 측정 시험
오답 함정 분석
대칭분 리액턴스 측정은 불평형 고장 해석을 위한 것이며 단락비 계산과는 무관합니다.
자주 묻는 질문
Q.
단락비가 크다는 것은 어떤 의미인가요?
단락비가 크면 전압 변동률이 작고 안정도가 높지만, 기기가 커지고 가격이 비싸지며 효율이 떨어지는 특징이 있습니다.
Q.
무부하 포화 시험에서 포화 현상이 발생하는 이유는 무엇인가요?
계자 전류를 계속 높여도 철심의 자기 포화 현상으로 인해 자속이 무한정 늘어나지 않기 때문에 전압 상승이 둔화되는 곡선이 나타납니다.