변압기의 3상 결선
전기기사 필기 2016년 2회 45번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
정격용량 인 단상 변압기 3대를 결선하여 의 3상 출력을 얻고 있다. 한 상에 고장이 발생하여 결선을 V결선으로 하는 경우 a)뱅크 용량 , b) 각 변압기의 출력 은?
선택지 분석
1
a) 253, b) 126.5
오답 함정 분석
V결선 시 뱅크 용량과 각 변압기의 출력 계산식을 잘못 적용한 오답입니다.
2
a) 200, b) 100
오답 함정 분석
고장 나지 않은 2대의 단순 합산 용량(200[kVA])을 뱅크 용량으로 착각한 오답입니다.
a) 173, b) 86.6
정답 상세 해설
V결선 시 뱅크 용량은 단상 변압기 1대 용량의 배이며, 각 변압기의 출력은 뱅크 용량을 2대로 나눈 값입니다.
•
Step 1: V결선 시 뱅크 용량(3상 출력)을 계산합니다.
•
이므로 a) 뱅크 용량은 약 입니다.
•
Step 2: 각 변압기의 출력을 계산합니다.
•
V결선에서 2대의 변압기가 총 의 출력을 분담하므로, 각 변압기의 출력은 입니다.
•
(또는 변압기 이용률이 이므로 로 계산할 수 있습니다.)
4
a) 152, b) 75.6
오답 함정 분석
V결선 시 뱅크 용량과 각 변압기의 출력 계산식을 잘못 적용한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
V결선 시 변압기의 이용률은 어떻게 되나요?
V결선 시 변압기의 이용률은 로 약 86.6%입니다.
Q.
V결선 시 출력비는 고장 전 결선 대비 어떻게 되나요?
V결선 시 출력비는 고장 전 결선 출력의 로 약 57.7%입니다.