계기용변성기

전기기사 필기 2021년 1회 52번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
전류계를 교체하기 위해 우선 변류기 2차측을 단락시켜야 하는 이유는?

선택지 분석

1
측정오차 방지

오답 함정 분석

2차측 개방 시 발생하는 문제는 측정 오차의 범위를 벗어나 기기 파손 및 안전사고와 직결되는 고전압 유기 문제입니다.
2차측 절연 보호

정답 상세 해설

변류기(CT) 2차측을 개방하면 1차측 전류가 모두 여자 전류가 되어 철심이 과도하게 자화되므로 이를 방지해야 합니다.
Step 1: 변류기 2차측을 개방하면 2차 전류에 의한 감자 작용이 없어지므로 1차 전류 전체가 여자 전류로 작용하게 됩니다.
Step 2: 이로 인해 철심 내의 자속 밀도가 급격히 증가하여 자기 포화 현상이 발생합니다.
Step 3: 급격한 자속 변화에 의해 2차 권선에 매우 높은 고전압이 유기되며, 이는 2차측 권선의 절연 파괴 및 기기 손상을 야기하므로 반드시 단락하여 보호해야 합니다.
3
2차측 과전류 보호

오답 함정 분석

2차측을 단락하면 전류가 흐를 수 있는 상태가 되므로, 개방 시 발생하는 전압 상승 문제와는 반대되는 개념입니다.
4
1차측 과전류 방지

오답 함정 분석

변류기 1차측 전류는 주회로의 부하에 의해 결정되는 값으로, 2차측의 단락 여부에 영향을 받지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
변류기 2차측을 개방하면 왜 위험한가요?
2차측이 개방되면 1차 전류가 모두 자속을 만드는 데 사용되어 철심이 포화되고, 이로 인해 2차측에 수천 볼트 이상의 고전압이 유기되어 절연 파괴 및 감전 사고의 위험이 있기 때문입니다.
Q.
전류계 교체 작업 시 순서는 어떻게 되나요?
먼저 CT 2차측을 단락시킨 후 전류계를 분리 및 교체하고, 작업이 완료된 후에 단락된 부분을 다시 개방하는 순서로 진행합니다.
전기기사 필기 2021년 1회 52번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프