배선 및 조명설비

전기기사 필기 2016년 1회 92번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
정격전류 인 전동기와 정격전류 인 전열기 5대에 전기를 공급하는 단상 저압 옥내간선이 있다. 몇 이상의 허용전류가 있는 전선을 사용하여야 하는가?

선택지 분석

1
100

오답 함정 분석

전동기 전류의 합이 50[A]를 초과함에도 불구하고 잘못된 계수를 적용하거나, 단순히 전류를 모두 더한 값(110[A])보다 작은 값으로 오산한 결과입니다.
116

정답 상세 해설

전동기 부하 전류의 합이 50[A]를 초과하고 전열기 부하 전류의 합보다 크므로, 전동기 전류 합의 1.1배에 전열기 전류 합을 더하여 간선의 허용전류를 산출합니다. Step 1: 전동기 정격전류의 합과 전열기 정격전류의 합을 계산합니다. 전동기 전류의 합 = 20 + 40 = 60[A], 전열기 전류의 합 = 10 * 5 = 50[A]입니다. Step 2: 두 전류의 합을 비교하고 전동기 전류 합의 크기를 확인합니다. 전동기 전류의 합(60[A])이 전열기 전류의 합(50[A])보다 크고, 50[A]를 초과합니다. Step 3: 규정에 따라 간선의 최소 허용전류를 산출합니다. 허용전류 >= (1.1 * 전동기 전류의 합) + 전열기 전류의 합 = (1.1 * 60) + 50 = 66 + 50 = 116[A]입니다. 따라서 116[A] 이상의 허용전류를 가진 전선을 사용해야 합니다.
3
125

오답 함정 분석

전동기 전류의 합이 50[A]를 초과할 때는 1.1배를 적용해야 하나, 50[A] 이하일 때의 기준인 1.25배를 잘못 적용하여 계산한 결과(1.25 * 60 + 50 = 125)입니다.
4
132

오답 함정 분석

전동기 전류와 전열기 전류 전체 합에 1.2배 등의 잘못된 여유 계수를 임의로 적용한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
옥내간선의 허용전류를 구할 때 전동기 부하와 일반 부하를 구분하는 이유는 무엇인가요?
전동기는 기동 시 정격전류보다 큰 기동전류가 발생하므로, 전선이 과열되는 것을 방지하기 위해 전동기 부하 전류의 합에 특정 배수(1.25배 또는 1.1배)의 여유를 두어 허용전류를 산정해야 하기 때문입니다.
Q.
전동기 전류의 합에 곱하는 계수는 어떻게 결정되나요?
전동기 정격전류의 합이 일반 부하 전류의 합보다 클 때, 전동기 전류의 합이 50[A] 이하이면 1.25배를 곱하고, 50[A]를 초과하면 1.1배를 곱하여 산정합니다.
전기기사 필기 2016년 1회 92번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프