배선 및 조명설비
전기기사 필기 2011년 1회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
버스 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선에 대한 시설로 잘못 설명한 것은?
선택지 분석
1
환기형을 제외한 덕트의 끝부분은 막을 것
오답 함정 분석
버스 덕트의 끝부분은 내부 보호와 안전을 위해 폐쇄하는 것이 표준 시설 기준에 부합합니다.
사용 전압이 미만인 경우에는 덕트에 제 2종 접지 공사를 할 것
정답 상세 해설
사용 전압이 400V 미만인 저압 옥내배선의 금속제 외함에는 제3종 접지공사를 시행해야 하므로 제2종 접지공사를 한다는 설명은 잘못된 것입니다.
•
Step 1: 저압 옥내배선용 버스 덕트의 접지 규정을 확인합니다. 구 기술기준에 따르면 400V 미만은 제3종 접지공사, 400V 이상은 특별 제3종 접지공사를 적용합니다.
•
Step 2: 제2종 접지공사의 용도를 검토합니다. 이는 고압 또는 특고압 전로와 저압 전로가 혼촉될 때의 위험 방지를 위해 변압기 중성점 등에 시설하는 접지입니다.
•
Step 3: 따라서 일반적인 저압 옥내배선 덕트 외함에는 제2종 접지공사를 적용하지 않으므로 2번 선지가 정답이 됩니다.
3
덕트의 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것
오답 함정 분석
덕트 내 먼지 침입은 절연 성능 저하 및 화재의 원인이 될 수 있으므로 이를 방지하는 조치가 필요합니다.
4
사용 전압이 이상인 경우에는 덕트에 특별 제 3종 접지 공사를 할 것
오답 함정 분석
사용 전압이 400V 이상인 저압 기계기구의 금속제 외함에는 특별 제3종 접지공사를 시행하는 것이 규정상 옳습니다.
자주 묻는 질문
Q.
버스 덕트 공사 시 접지 공사는 왜 필요한가요?
누전 발생 시 감전 사고를 예방하고 설비를 보호하기 위해 금속제 외함에 반드시 접지 공사를 시행해야 합니다.
Q.
덕트의 끝부분을 막아야 하는 이유는 무엇인가요?
이물질이나 먼지의 유입을 차단하여 내부 도체의 절연 파괴를 방지하고 소동물 등의 침입을 막기 위함입니다.