Q문제
단락용량 인 모선의 전압이 라면 등가 모선임피던스는 약 몇 인가?

선택지 분석

1
2.54

오답 함정 분석

전압이나 단락용량의 단위를 잘못 적용하거나 계산 실수를 한 오답입니다.
4.74

정답 상세 해설

단락용량과 모선 전압의 관계식을 이용하여 등가 모선임피던스를 계산하면 4.74[\Omega]이 됩니다.
Step 1: 단락용량 공식 확인 단락용량 입니다. (여기서 는 선간전압, 는 등가 모선임피던스)
Step 2: 등가 모선임피던스 계산 입니다. 따라서 약 4.74[\Omega]이 됩니다.
3
6.34

오답 함정 분석

수식의 분모와 분자를 혼동하거나 잘못된 상수를 곱하여 도출된 오답입니다.
4
8.24

오답 함정 분석

상전압과 선간전압을 혼동하여 등의 계수를 잘못 적용한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
단락용량 공식에서 전압은 상전압인가요, 선간전압인가요?
단락용량 공식 에서 는 선간전압을 의미합니다.
Q.
단락용량의 단위가 MVA일 때 계산은 어떻게 하나요?
전압을 kV 단위로, 단락용량을 MVA 단위로 그대로 대입하면 임피던스 단위는 으로 바로 계산됩니다. 즉, 입니다.