중성점접지방식
전기기사 필기 2012년 1회 28번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전선로에서 1선 지락의 경우 지락 전류가 가장 작은 중성점 접지 방식은?
선택지 분석
1
비접지 방식
오답 함정 분석
비접지 방식은 지락 전류가 작지만 소호 리액터 방식처럼 공진을 이용해 전류를 상쇄하는 수준은 아닙니다.
2
직접접지 방식
오답 함정 분석
직접 접지 방식은 지락 전류가 가장 커서 보호 계전기의 동작은 확실하지만 계통에 큰 충격을 줍니다.
3
저항 접지 방식
오답 함정 분석
저항 접지 방식은 저항을 통해 지락 전류를 일정 수준으로 제한하지만 소호 리액터 방식보다 전류값이 큽니다.
소호 리액터 접지 방식
정답 상세 해설
소호 리액터 접지 방식은 병렬 공진 원리를 이용하여 지락 전류를 최소화합니다.
•
Step 1: 중성점에 설치한 리액터의 인덕턴스와 선로의 대지 정전용량을 병렬 공진 상태로 맞춥니다.
•
Step 2: 1선 지락 사고 발생 시 지락점으로 흐르는 유도성 전류와 용량성 전류가 서로 상쇄됩니다.
•
Step 3: 이론적으로 지락 전류를 0에 가깝게 만들 수 있으므로 모든 접지 방식 중 지락 전류가 가장 작습니다.
자주 묻는 질문
Q.
소호 리액터 접지 방식의 공진 조건은 무엇인가요?
중성점 리액터의 리액턴스와 계통의 전 대지 정전용량에 의한 리액턴스가 같아지는 병렬 공진 상태를 의미합니다.
Q.
지락 전류가 작으면 어떤 장점이 있나요?
지락 사고 시 발생하는 아크를 즉시 소멸시키고 과도 안정도를 높이며 통신선에 미치는 유도 장해를 최소화할 수 있습니다.