배전방식

전기기사 필기 2004년 1회 31번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
동일한 조건하에서 3상 4선식 배전선로의 총 소요전선량은 3상 3선식의 것에 비해 몇 배정도로 되는가? (단, 중성선의 굵기는 전력선의 굵기와 같다고 한다.)

선택지 분석

1
1/3

오답 함정 분석

단상 2선식 대비 3상 4선식의 전선 소요량 비(1/3)를 나타낸 오답입니다.
2
3/4

오답 함정 분석

단상 2선식 대비 3상 3선식의 전선 소요량 비(3/4)를 나타낸 오답입니다.
3
3/8

오답 함정 분석

단상 2선식 대비 단상 3선식의 전선 소요량 비(3/8)를 나타낸 오답입니다.
4/9

정답 상세 해설

동일한 조건(전력, 거리, 전력손실, 상전압 등)에서 3상 4선식 배전선로의 총 소요전선량은 3상 3선식에 비해 4/9배입니다.
Step 1: 단상 2선식의 전선 소요량을 1(100%)로 기준할 때, 각 배전방식의 전선 소요량 비는 다음과 같습니다. - 단상 2선식: 1 - 단상 3선식: 3/8 - 3상 3선식: 3/4 - 3상 4선식: 1/3 (단, 중성선 굵기가 전력선과 동일할 때)
Step 2: 3상 3선식 대비 3상 4선식의 전선 소요량 비를 계산합니다. - (3상 4선식 소요전선량) / (3상 3선식 소요전선량) = (1/3) / (3/4) = 4/9
Step 3: 따라서 3상 4선식은 3상 3선식에 비해 4/9배의 전선이 소요됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
배전방식별 전선 소요량을 비교할 때 기준이 되는 조건은 무엇인가요?
송전 전력, 배전 거리, 전력 손실, 그리고 상전압(또는 대지전압)이 동일하다는 조건을 기준으로 비교합니다.
Q.
3상 4선식에서 중성선의 굵기가 전력선과 다르면 소요전선량 비가 달라지게 되나요?
네, 달라집니다. 3상 평형 부하 시 중성선에는 전류가 흐르지 않으므로 전력선보다 가는 전선을 사용할 수 있으며, 이 경우 총 소요전선량은 1/3(33.3%)보다 더 감소하게 됩니다.