전로의 절연

전기기사 필기 2015년 3회 99번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
440V를 사용하는 전로의 절연저항은 몇 이상인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

선택지 분석

1
0.3

오답 함정 분석

KEC 개정 이전의 400V 미만 저압 전로 기준(0.3 )을 혼동하도록 유도한 선지입니다.
2
0.4

오답 함정 분석

KEC 개정 이전의 400V 이상 저압 전로 기준(0.4 )으로, 현재 규정에서는 삭제된 수치입니다.
3
0.8

오답 함정 분석

KEC 절연저항 기준값(0.5 또는 1.0)에 해당하지 않는 임의의 수치입니다.
1

정답 상세 해설

KEC 규정에 따라 사용전압 500V 이하인 전로의 절연저항은 1.0 이상이어야 합니다.
Step 1: 전로의 사용전압이 440V임을 확인합니다.
Step 2: KEC 111.1 '저압 전로의 절연저항' 규정을 적용합니다. 해당 규정에 따르면 FELV 및 사용전압 500V 이하 구간의 절연저항 기준은 1.0 입니다.
Step 3: 따라서 440V 전로의 최소 절연저항값은 1.0 이 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
KEC 개정으로 절연저항 기준이 어떻게 바뀌었나요?
과거 0.1~0.4 으로 세분화되었던 기준이 KEC에서는 전압 및 계통에 따라 0.5 또는 1.0 으로 강화 및 단순화되었습니다.
Q.
SELV나 PELV 계통의 절연저항 기준은 무엇인가요?
SELV(특별저압) 및 PELV(보호특별저압) 계통의 경우 절연저항 기준값은 0.5 이상입니다.
Q.
절연저항 측정 시 사용하는 시험전압은 전압별로 다른가요?
네, 다릅니다. SELV 및 PELV는 DC 250V, 500V 이하 전로는 DC 500V, 500V 초과 전로는 DC 1,000V의 시험전압을 사용합니다.
전기기사 필기 2015년 3회 99번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프