접지시스템

전기기사 필기 2005년 3회 91번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
관, 암거 기타 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제 부분, 금속제의 전선 접속함 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에 시행하는 접지공사의 종류는?

선택지 분석

1
제1종접지공사

오답 함정 분석

제1종 접지공사는 고압 또는 특고압 기계기구의 외함이나 피뢰기 등에 적용되는 접지 방식입니다.
2
제2종접지공사

오답 함정 분석

제2종 접지공사는 고압 또는 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 시행하는 접지입니다.
제3종접지공사

정답 상세 해설

지중전선로의 안전을 위해 금속제 방호장치 및 피복에는 제3종 접지공사를 시행해야 합니다.
Step 1: 전기설비기술기준의 지중전선로 규정에 따르면 지중전선을 넣는 관, 암거 기타 방호장치의 금속제 부분에는 접지공사를 하도록 명시되어 있습니다.
Step 2: 또한 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체 및 금속제의 전선 접속함에도 동일한 접지 기준이 적용됩니다.
Step 3: 해당 설비들은 일반적인 저압 기계기구의 외함 접지 기준에 준하여 제3종 접지공사를 시행하는 것이 타당합니다.
4
특별제3종접지공사

오답 함정 분석

특별 제3종 접지공사는 400V 이상의 저압 기계기구 외함이나 수중조명등 등에 적용되는 강화된 접지 방식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
지중전선의 금속 피복에 접지를 하는 이유는 무엇인가요?
유도전압에 의한 감전 사고를 방지하고, 절연 파괴 시 발생하는 고장 전류를 대지로 안전하게 유도하여 선로를 보호하기 위함입니다.
Q.
현재 KEC 규정에서도 제3종 접지라는 용어를 사용하나요?
한국전기설비규정(KEC) 시행 이후에는 제1종, 제2종, 제3종과 같은 종별 접지 명칭이 폐지되고 계통접지, 보호접지 등으로 재편되었으나, 과거 기출문제의 맥락에서는 당시 기준인 제3종 접지로 이해해야 합니다.