피뢰시스템

전기기사 필기 2007년 3회 92번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
다음 중 피뢰기를 설치하지 않아도 되는 곳은?

선택지 분석

1
발전소, 변전소의 가공전선 인입구 및 인출구

오답 함정 분석

발전소 및 변전소의 인입구와 인출구는 이상전압 유입 가능성이 가장 높은 지점으로 피뢰기 설치가 필수적입니다.
가공전선로의 말구 부분

정답 상세 해설

가공전선로의 말구(끝부분)는 전기설비기술기준에서 규정하는 피뢰기 의무 설치 장소에 해당하지 않습니다.
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따른 피뢰기 설치 장소를 검토합니다. 규정상 피뢰기는 이상전압으로부터 주요 설비를 보호하기 위해 특정 지점에 설치하도록 되어 있습니다.
Step 2: 법령에서 정한 의무 설치 장소는 총 4곳입니다. 1) 발전소·변전소의 가공전선 인입구 및 인출구, 2) 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측 및 특별고압측, 3) 고압 및 특별고압 가공전선로로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구, 4) 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳입니다.
Step 3: 제시된 보기 중 가공전선로의 말구 부분은 위 4가지 항목 어디에도 포함되지 않으므로 피뢰기를 반드시 설치해야 하는 장소가 아닙니다.
3
가공전선로에 접속한 1차측 전압이 35[kV]이하인 배전용 변압기의 고압측 및 특별고압측

오답 함정 분석

배전용 변압기의 고압 및 특별고압측은 낙뢰 등으로부터 변압기를 보호하기 위해 피뢰기를 반드시 설치해야 합니다.
4
고압 및 특별고압 가공전선로로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구

오답 함정 분석

수용장소 인입구는 외부 가공전선로를 통해 들어오는 이상전압을 차단하여 내부 설비를 보호해야 하는 의무 설치 지점입니다.

자주 묻는 질문

Q.
피뢰기를 설치하는 근본적인 이유는 무엇인가요?
낙뢰나 개폐 서지와 같은 이상전압이 발생했을 때 이를 대지로 방전시켜 전기설비의 절연 파괴를 방지하고, 방전 후 흐르는 속류를 차단하여 계통의 정상 상태를 유지하기 위함입니다.
Q.
가공전선로와 지중전선로가 만나는 지점에도 피뢰기가 필요한가요?
네, 가공전선과 지중전선의 접속점은 임피던스의 차이로 인해 전압 반사가 일어나 이상전압이 증폭될 위험이 크므로 반드시 피뢰기를 설치해야 합니다.