변압기의 시험 및 보수
전기기사 필기 2015년 3회 48번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변압기 단락시험에서 변압기의 임피던스 전압이란?
선택지 분석
1
여자 전류가 흐를 때의 2차측 단자전압
오답 함정 분석
여자 전류는 무부하 시험(개방 시험)에서 철손을 측정할 때 발생하는 전류이며 단락시험과는 무관합니다.
2
정격 전류가 흐를 때의 2차측 단자전압
오답 함정 분석
정격 전류가 흐를 때의 단자 전압은 일반적인 부하 운전 시의 전압을 의미하며 시험상의 임피던스 전압 정의가 아닙니다.
3
2차 단락 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하
오답 함정 분석
임피던스 전압은 임의의 단락 전류가 아닌 반드시 '정격 전류'가 흐르는 상태를 기준으로 정의합니다.
정격 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하
정답 상세 해설
임피던스 전압은 변압기 2차측을 단락한 상태에서 1차측에 정격 전류를 흘리기 위해 필요한 인가 전압을 의미하며, 이는 곧 변압기 내부 임피던스에 의한 전압 강하와 같습니다.
•
Step 1: 변압기의 2차측을 단락하고 1차측에 낮은 전압부터 서서히 인가합니다.
•
Step 2: 1차측 전류가 정격 전류와 같아지는 순간의 인가 전압을 측정합니다.
•
Step 3: 이 측정된 전압은 변압기 내부의 저항과 리액턴스(임피던스)에 의해 발생하는 전압 강하분과 동일하게 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
임피던스 전압을 측정하는 목적은 무엇인가요?
변압기의 전압 변동률을 계산하고, 단락 시 발생하는 동손(임피던스 와트)을 파악하여 효율을 계산하기 위해 측정합니다.
Q.
단락시험 시 왜 낮은 전압부터 인가해야 하나요?
2차측이 단락된 상태에서 정격 전압을 바로 인가하면 매우 큰 단락 전류가 흘러 변압기 권선이 소손될 위험이 있기 때문입니다.