전압강하 및 전압변동률

전기기사 필기 2004년 1회 55번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형calculation
난이도Level 4
Q문제
권수비 70인 단상변압기의 전부하 2차전압 200[V], 전압 변동률 4[%]일 때 무부하시 1차 단자전압은?

선택지 분석

14560

정답 상세 해설

무부하시 1차 단자전압은 전압 변동률 공식을 통해 무부하 2차 전압을 구한 뒤, 권수비를 곱하여 산출합니다.
Step 1: 전압 변동률 공식을 이용하여 무부하 2차 전압(V20)을 계산합니다. 전압 변동률(ε) = (V20 - V2n) / V2n 0.04 = (V20 - 200) / 200 V20 - 200 = 8 V20 = 208[V]
Step 2: 권수비(a)를 이용하여 무부하시 1차 단자전압(V10)을 계산합니다. 권수비(a) = V10 / V20 70 = V10 / 208 V10 = 70 × 208 = 14560[V]
2
13261

오답 함정 분석

전압 변동률을 잘못 적용하거나 권수비 계산 시 오류를 범하여 도출된 오답입니다.
3
12360

오답 함정 분석

전압 변동률을 고려하지 않고 다른 비율로 잘못 계산하여 도출된 오답입니다.
4
11670

오답 함정 분석

전압 변동률을 음수로 적용하거나 계산식을 혼동하여 도출된 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전압 변동률 공식은 어떻게 되나요?
전압 변동률(ε)은 (무부하 2차 전압 - 전부하 2차 전압) / 전부하 2차 전압으로 계산합니다.
Q.
무부하시 1차 전압과 2차 전압의 관계는 어떻게 되나요?
무부하시 1차 단자전압은 무부하 2차 단자전압에 권수비를 곱하여 구합니다. (V10 = a × V20)
전기기사 필기 2004년 1회 55번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프