이상전압과 방호

전기기사 필기 2015년 2회 29번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 1
Q문제
29. 이상전압의 파고치를 저감시켜 기기를 보호하기 위하여 설치하는 것은?

선택지 분석

1
리액터

오답 함정 분석

리액터는 주로 단락 전류의 제한(한류 리액터)이나 무효전력 보상(분로 리액터)을 목적으로 사용되는 설비입니다.
피뢰기

정답 상세 해설

이상전압의 발생과 영향 분석: 낙뢰나 개폐 서지와 같은 이상전압이 계통에 침입하면 매우 높은 전압 파고치가 형성되어 변압기 등 주요 기기의 절연을 파괴할 수 있습니다.
피뢰기의 동작 원리: 피뢰기(LA, Lightning Arrester)는 이상전압 내습 시 신속하게 대지로 방전하여 전압의 파고치를 일정한 제한 전압 이하로 억제하는 역할을 합니다.
기기 보호 및 계통 회복: 이상전압을 저감시켜 기기를 보호한 후에는 계통의 상용 주파수 전류인 속류를 즉시 차단하여 전력 계통을 정상 상태로 복구합니다.
3
아킹혼(arcing horn)

오답 함정 분석

아킹혼은 애자련에 걸리는 전압 분담을 균일하게 하고, 섬락 발생 시 애자가 파손되는 것을 방지하기 위한 보호 장치입니다.
4
아마로드

오답 함정 분석

아마로드는 전선의 진동에 의한 단선을 방지하고 전선을 보강하기 위해 지지점 부근에 감아주는 금속선입니다.

자주 묻는 질문

Q.
피뢰기가 갖추어야 할 성능 조건은 무엇인가요?
충격 방전 개시 전압과 제한 전압이 낮아야 하며, 속류 차단 능력이 크고 내구성이 좋아야 합니다.
Q.
제한 전압이란 무엇을 의미하나요?
피뢰기가 이상전압을 방전하고 있을 때 피뢰기 단자 사이에 남게 되는 전압의 파고치를 의미합니다.
Q.
피뢰기와 아킹혼의 차이점은 무엇인가요?
피뢰기는 변압기 등 기기 전체를 이상전압으로부터 보호하며, 아킹혼은 주로 애자련의 파손을 방지하는 데 특화되어 있습니다.
전기기사 필기 2015년 2회 29번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프