이상전압과 방호

전기기사 필기 2007년 2회 26번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전계통에서 절연 협조의 기본이 되는 사항은?

선택지 분석

1
애자의 섬락전압

오답 함정 분석

애자의 섬락전압은 절연 협조의 구성 요소 중 하나이나, 전체 계통 절연 설계의 기준이 되는 최저 전압은 아닙니다.
2
권선의 절연내력

오답 함정 분석

권선의 절연내력은 피뢰기에 의해 보호받아야 할 대상이며, 절연 협조를 결정하는 기초 전압이 아닙니다.
피뢰기의 제한전압

정답 상세 해설

절연 협조의 정의를 파악합니다. 절연 협조란 계통 내 각 기기, 애자 등의 절연 강도를 경제적, 합리적으로 배치하여 이상전압 발생 시 사고를 국한시키고 파급을 방지하는 것을 의미합니다.
피뢰기의 역할을 분석합니다. 피뢰기는 이상전압 발생 시 가장 먼저 동작하여 전압을 일정 수준 이하로 억제하며, 이때 피뢰기 단자에 남는 전압을 제한전압이라고 합니다.
기준 전압 설정을 확인합니다. 피뢰기의 제한전압은 계통 절연 설계에서 가장 낮은 전압 수준이 되며, 이를 바탕으로 변압기(BIL), 결합 콘덴서, 애자 등의 절연 강도를 순차적으로 높게 설정하므로 절연 협조의 기본이 됩니다.
4
변압기 붓싱의 섬락전압

오답 함정 분석

변압기 붓싱의 섬락전압은 기기 보호를 위해 변압기 권선보다 높게 설정되는 항목일 뿐, 절연 협조의 기본 기준은 아닙니다.

자주 묻는 질문

Q.
절연 협조에서 피뢰기가 왜 가장 중요한가요?
피뢰기는 이상전압 유입 시 가장 먼저 방전하여 전압을 제한함으로써 다른 기기들을 보호하는 기준점 역할을 하기 때문입니다.
Q.
BIL(기준충격절연강도)과 피뢰기 제한전압의 관계는 무엇인가요?
BIL은 피뢰기의 제한전압에 적정한 여유(보통 20~30%)를 두어 결정하는 기기의 절연 기준입니다.