이상전압과 방호
전기기사 필기 2007년 2회 26번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전계통에서 절연 협조의 기본이 되는 사항은?
선택지 분석
1
애자의 섬락전압
오답 함정 분석
애자의 섬락전압은 절연 협조의 구성 요소 중 하나이나, 전체 계통 절연 설계의 기준이 되는 최저 전압은 아닙니다.
2
권선의 절연내력
오답 함정 분석
권선의 절연내력은 피뢰기에 의해 보호받아야 할 대상이며, 절연 협조를 결정하는 기초 전압이 아닙니다.
피뢰기의 제한전압
정답 상세 해설
절연 협조의 정의를 파악합니다. 절연 협조란 계통 내 각 기기, 애자 등의 절연 강도를 경제적, 합리적으로 배치하여 이상전압 발생 시 사고를 국한시키고 파급을 방지하는 것을 의미합니다.
•
피뢰기의 역할을 분석합니다. 피뢰기는 이상전압 발생 시 가장 먼저 동작하여 전압을 일정 수준 이하로 억제하며, 이때 피뢰기 단자에 남는 전압을 제한전압이라고 합니다.
•
기준 전압 설정을 확인합니다. 피뢰기의 제한전압은 계통 절연 설계에서 가장 낮은 전압 수준이 되며, 이를 바탕으로 변압기(BIL), 결합 콘덴서, 애자 등의 절연 강도를 순차적으로 높게 설정하므로 절연 협조의 기본이 됩니다.
4
변압기 붓싱의 섬락전압
오답 함정 분석
변압기 붓싱의 섬락전압은 기기 보호를 위해 변압기 권선보다 높게 설정되는 항목일 뿐, 절연 협조의 기본 기준은 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연 협조에서 피뢰기가 왜 가장 중요한가요?
피뢰기는 이상전압 유입 시 가장 먼저 방전하여 전압을 제한함으로써 다른 기기들을 보호하는 기준점 역할을 하기 때문입니다.
Q.
BIL(기준충격절연강도)과 피뢰기 제한전압의 관계는 무엇인가요?
BIL은 피뢰기의 제한전압에 적정한 여유(보통 20~30%)를 두어 결정하는 기기의 절연 기준입니다.