전력계통의 안정도

전기기사 필기 2014년 2회 32번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
송배전 계통에서의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

선택지 분석

1
병렬 회선수 증가

오답 함정 분석

병렬 회선수를 늘리면 계통의 전체 리액턴스가 감소하여 전송 용량이 커지고 안정도가 향상됩니다.
병렬 콘덴서 설치

정답 상세 해설

병렬 콘덴서는 역률 개선과 전압 조정을 위한 설비이며, 안정도 향상을 위해서는 직렬 콘덴서를 설치해야 합니다.
Step 1: 송전 전력 공식 에서 안정도를 높이려면 계통의 리액턴스()를 줄여야 합니다.
Step 2: 리액턴스 감소를 위해 기기의 리액턴스 감소, 병렬 회선수 증가, 직렬 콘덴서 설치 등의 대책을 사용합니다.
Step 3: 병렬 콘덴서는 무효전력을 공급하여 전압을 제어할 뿐, 선로의 리액턴스를 직접적으로 줄여 안정도를 개선하는 대책은 아닙니다.
3
속응 여자방식 채용

오답 함정 분석

속응 여자방식은 사고 시 전압 저하를 신속히 회복시켜 과도 안정도를 증진시키는 대책입니다.
4
기기의 리액턴스 감소

오답 함정 분석

기기의 리액턴스를 줄이면 전송 가능한 최대 전력이 증가하여 계통의 안정도가 높아집니다.

자주 묻는 질문

Q.
안정도를 높이기 위해 콘덴서를 설치할 때 주의할 점은 무엇인가요?
안정도 향상이 목적이라면 병렬이 아닌 직렬 콘덴서를 설치하여 선로의 유도성 리액턴스를 직접 보상해야 합니다.
Q.
리액턴스를 줄이는 것이 왜 안정도에 도움이 되나요?
리액턴스가 작아지면 동일한 전압과 위상차에서 전송할 수 있는 전력량이 많아져 계통이 외부 충격에 견디는 능력이 커지기 때문입니다.
전기기사 필기 2014년 2회 32번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프