가공전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2015년 1회 94번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
가공 전선로의 지지물에 지선을 시설하려고 한다. 이 지선의 시설기준으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
소선 지름 : 2.0mm, 안전율 : 2.5, 인장하중 : 2.11kN
오답 함정 분석
소선 지름(2.6mm 이상)과 인장하중(4.31kN 이상) 기준에 미달합니다.
소선 지름 : 2.6mm, 안전율 : 2.5, 인장하중 : 4.31kN
정답 상세 해설
가공 전선로 지선의 시설 기준은 안전율 2.5 이상, 인장하중 4.31kN 이상, 소선 지름 2.6mm 이상을 모두 만족해야 합니다.
•
Step 1: 안전율 기준을 검토합니다. 지선의 안전율은 2.5 이상이어야 하므로 제시된 2.5는 기준에 적합합니다.
•
Step 2: 인장하중 기준을 검토합니다. 허용 인장하중은 4.31kN 이상이어야 하므로 제시된 4.31kN은 기준에 적합합니다.
•
Step 3: 소선 지름 기준을 검토합니다. 소선의 지름은 2.6mm 이상의 금속선이어야 하므로 제시된 2.6mm는 기준에 적합합니다.
3
소선 지름 : 1.6mm, 안전율 : 2.0, 인장하중 : 4.31kN
오답 함정 분석
소선 지름(2.6mm 이상)과 안전율(2.5 이상) 기준에 미달합니다.
4
소선 지름 : 2.6mm, 안전율 : 1.5, 인장하중 : 3.21kN
오답 함정 분석
안전율(2.5 이상)과 인장하중(4.31kN 이상) 기준에 미달합니다.
자주 묻는 질문
Q.
지선을 시설할 때 소선은 최소 몇 가닥 이상을 사용해야 하나요?
지선으로 연선을 사용하는 경우에는 소선을 3가닥 이상 꼬아서 시설해야 합니다.
Q.
지선이 도로를 횡단하는 경우 설치 높이 기준은 어떻게 되나요?
지표상 5m 이상의 높이에 시설해야 합니다. 다만, 교통에 지장이 없는 경우에 한하여 4.5m까지 감할 수 있습니다.
Q.
지선의 안전율 기준에 예외가 있나요?
일반적인 지선의 안전율은 2.5 이상이지만, 가공 전선로의 지지물로 목주나 A종 철근 콘크리트주 등을 사용하는 경우에는 1.5 이상으로 할 수 있습니다.