고장계산과 대책
전기기사 필기 2015년 1회 34번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
% 임피던스에 대한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
단위를 갖지 않는다.
오답 함정 분석
% 임피던스는 백분율로 표시되는 무차원 수이므로 별도의 단위가 존재하지 않는 것이 정상입니다.
2
절대량이 아닌 기준량에 대한 비를 나타낸 것이다.
오답 함정 분석
% 임피던스는 절대적인 옴[Ω] 값이 아니라 기준량에 대한 전압 강하의 비를 나타내는 상대적인 지표입니다.
3
기기 용량의 크기와 관계없이 일정한 범위를 갖는다.
오답 함정 분석
% 임피던스는 기기의 용량이 커지더라도 일정한 범위 내의 값을 가지므로 기기 특성 파악에 유리합니다.
변압기나 동기기의 내부 임피던스에만 사용할 수 있다.
정답 상세 해설
% 임피던스는 특정 기기의 내부 임피던스에 국한되지 않고 송전선로를 포함한 전력 계통 전체의 모든 구성 요소에 적용 가능합니다.
•
Step 1: % 임피던스의 정의와 수식을 검토합니다. % 임피던스는 정격 상전압(E)에 대한 임피던스 전압 강하(In * Z)의 비율을 백분율로 나타낸 것으로, %Z = (In * Z / E) * 100 [%] 입니다.
•
Step 2: 적용 대상을 확인합니다. % 임피던스법은 발전기, 변압기뿐만 아니라 송전선로, 배전선로, 조상 설비 등 전력 계통을 구성하는 모든 임피던스 요소에 적용하여 고장 계산을 수행하는 방식입니다.
•
Step 3: 결론을 도출합니다. 따라서 % 임피던스가 변압기나 동기기의 내부 임피던스에만 사용된다는 설명은 잘못된 것이며, 계통 전체의 임피던스 계산에 광범위하게 사용됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
% 임피던스를 사용하면 어떤 장점이 있나요?
전압이 다른 계통을 하나의 기준 용량으로 통일하여 계산할 수 있으며, 기기 용량에 관계없이 값이 표준화되어 있어 비교가 쉽습니다.
Q.
% 임피던스와 단락 전류의 관계는 무엇인가요?
단락 전류(Is)는 정격 전류(In)를 % 임피던스로 나눈 뒤 100을 곱한 값과 같으므로, % 임피던스가 작을수록 단락 전류는 커집니다.