배전방식

전기기사 필기 2005년 1회 22번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
연간 전력량이 이고, 연간 최대전력이 인 연부하율은 몇 인가?

선택지 분석

1

오답 함정 분석

연간 전력량을 연간 시간(8760시간)으로 나누어 평균 전력을 구하는 과정이 누락되었습니다.
2

오답 함정 분석

평균 전력과 최대 전력의 비율이 역전되었으며, 연간 시간(8760시간)도 고려되지 않았습니다.
3

오답 함정 분석

부하율 공식의 분모와 분자가 뒤바뀌어 계산되었습니다.

정답 상세 해설

연부하율은 연간 평균 전력을 연간 최대 전력으로 나눈 백분율입니다.
Step 1: 연간 평균 전력을 구합니다. 1년은 365일이고 하루는 24시간이므로, 1년은 총 시간입니다. 따라서 연간 평균 전력은 입니다.
Step 2: 연부하율 공식을 적용합니다. 연부하율 입니다.
Step 3: 수식을 대입하여 정리합니다. 가 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
부하율의 의미는 무엇인가요?
부하율은 일정 기간 동안의 평균 전력과 최대 전력의 비율을 의미합니다. 부하율이 높을수록 전력 설비가 효율적으로 사용되고 있음을 나타냅니다.
Q.
연부하율 계산 시 8760은 어디서 나온 숫자인가요?
1년을 시간 단위로 환산한 값입니다. 평년 기준 1년은 365일이고 하루는 24시간이므로, 시간이 됩니다.