배전방식
전기기사 필기 2013년 3회 40번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
공통 중성선 다중 접지방식의 배전선로에서 Recloser(R), Sectionalizer(S), Line fuse(F)의 보호협조가 가장 적합한 배열은? (단, 왼쪽은 후비보호 역할이다.)
선택지 분석
1
S-F-R
오답 함정 분석
Sectionalizer는 스스로 고장 전류를 차단할 수 없으므로 가장 앞단의 후비보호 장치로 올 수 없습니다.
2
S-R-F
오답 함정 분석
Sectionalizer는 Recloser의 후단에 위치하여 Recloser의 동작 횟수를 카운트해야 하므로 순서가 부적절합니다.
3
F-S-R
오답 함정 분석
Line Fuse는 가장 말단이나 분기점에 위치하는 장치로, 전체 선로의 후비보호 역할을 수행하기에 부적합합니다.
R-S-F
정답 상세 해설
배전선로의 보호협조는 전원 측에서 부하 측으로 갈수록 차단 용량이 작고 동작 시간이 짧은 기기를 배치하는 것이 원칙입니다.
•
Step 1: Recloser(R)는 전원 측에 가장 가깝게 배치되어 고장 발생 시 재폐로 동작을 통해 일시적 고장을 제거하고, 후단 기기들의 후비보호 역할을 수행합니다.
•
Step 2: Sectionalizer(S)는 Recloser 후단에 설치되어 Recloser의 차단 횟수를 감지하며, 영구 고장 시 Recloser가 개방된 무전압 상태에서 고장 구간을 분리합니다.
•
Step 3: Line Fuse(F)는 가장 말단 부하 측이나 분기점에 설치되어 국부적인 고장을 최종적으로 차단합니다.
•
따라서 전원 측(후비보호)부터 부하 측으로의 올바른 배열은 R-S-F입니다.
자주 묻는 질문
Q.
Recloser와 Sectionalizer의 결정적인 차이점은 무엇인가요?
Recloser는 스스로 고장 전류를 차단하고 다시 투입하는 능력이 있는 차단 장치인 반면, Sectionalizer는 스스로 전류를 차단할 수 없으며 전단에 있는 Recloser가 선로를 무전압 상태로 만들었을 때만 선로를 분리할 수 있는 개폐 장치입니다.
Q.
보호협조에서 후비보호란 무엇을 의미하나요?
주보호 장치가 고장을 제거하지 못했을 때, 전원 측에 더 가까운 상위 보호 장치가 동작하여 사고가 계통 전체로 파급되는 것을 막는 이중 보호 체계를 의미합니다.
Q.
왜 Fuse를 가장 말단에 배치하나요?
Fuse는 한 번 용단되면 교체해야 하는 소모성 부품이므로, 광범위한 정전을 방지하기 위해 가장 좁은 범위의 고장을 담당하도록 말단에 배치하는 것이 경제적이고 효율적입니다.