전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2014년 3회 89번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
저압 또는 고압의 지중전선이 지중 약전류 전선 등과 교차하는 경우 몇 cm 이하일 때에 내화성의 격벽을 설치하여야 하는가?

선택지 분석

1
90

오답 함정 분석

90cm는 관련 법령에서 정한 지중전선과 약전류 전선 간의 격벽 설치 기준에 해당하지 않습니다.
2
60

오답 함정 분석

60cm는 특고압 지중전선과 지중 약전류 전선 사이의 이격거리 기준입니다.
30

정답 상세 해설

저압 또는 고압 지중전선과 지중 약전류 전선 사이의 이격거리가 30cm 이하인 경우 내화성 격벽을 설치해야 합니다.
Step 1: 지중 전선로의 상호 이격거리 규정을 확인합니다.
Step 2: 저압 및 고압 지중전선이 지중 약전류 전선 등과 접근하거나 교차하는 경우의 기준을 적용합니다.
Step 3: 규정에 명시된 이격거리 기준인 0.3m(30cm) 이하일 때 내화성 격벽을 설치하도록 규정하고 있음을 확인합니다.
4
10

오답 함정 분석

10cm는 법정 기준인 30cm에 미달하는 수치로 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압 또는 고압 지중전선과 약전류 전선의 이격거리 기준은 무엇인가요?
이격거리가 30cm 이하인 경우 상호 간섭 방지를 위해 내화성 격벽을 설치하여 보호해야 합니다.
Q.
특고압의 경우에는 이격거리 기준이 달라지나요?
네, 특고압 지중전선의 경우에는 이격거리가 60cm 이하일 때 내화성 격벽을 설치해야 합니다.
전기기사 필기 2014년 3회 89번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프