발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2005년 3회 98번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
사용전압이 175000V인 변전소의 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

선택지 분석

1
3.12

오답 함정 분석

기본 거리 기준을 잘못 적용한 오답입니다.
2
4.24

오답 함정 분석

기본 거리 기준을 4m로 잘못 적용한 오답입니다.
3
5.12

오답 함정 분석

기본 거리 기준을 5m로 잘못 적용하고 단수 계산도 틀린 오답입니다.
6.24

정답 상세 해설

사용전압이 175,000V(175kV)인 경우, 160kV를 초과하므로 거리의 합계는 6.24m 이상이어야 합니다.
Step 1: 단수 계산 단수 = (사용전압 - 160kV) / 10kV 단수 = (175 - 160) / 10 = 1.5 소수점 이하는 절상하므로 단수는 2입니다.
Step 2: 거리의 합계 계산 거리의 합계 = 6m + (단수 × 0.12m) 거리의 합계 = 6 + (2 × 0.12) = 6.24m
따라서 울타리·담 등의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 6.24m 이상으로 하여야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
울타리·담 등의 높이와 충전부분까지의 거리 합계 기준은 어떻게 되나요?
사용전압 35kV 이하는 5m, 35kV 초과 160kV 이하는 6m, 160kV 초과는 6m에 160kV를 초과하는 10kV 단수마다 0.12m를 더하여 계산합니다.
Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리하나요?
단수 계산 결과에서 소수점 이하가 발생하면 무조건 올림(절상)하여 정수로 계산합니다.