기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)

전기기사 필기 2014년 3회 92번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
뱅크용량이 20000kVA인 전력용 커패시터에 자동적으로 전로로부터 차단하는 보호장치를 하려고 한다. 반드시 시설하여야 할 보호장치가 아닌 것은?

선택지 분석

1
내부에 고장에 생긴 경우에 동작하는 장치

오답 함정 분석

내부 고장 보호장치는 500kVA 이상의 모든 전력용 커패시터에 설치해야 하는 필수 장치입니다.
절연유의 압력이 변화할 때 동작하는 장치

정답 상세 해설

전력용 커패시터의 용량이 15,000kVA 이상일 때 요구되는 법적 보호장치 규정에 해당하지 않는 항목은 절연유 압력 관련 장치입니다.
Step 1: 전력용 커패시터의 보호장치 시설 기준을 검토합니다. 뱅크 용량이 500kVA 초과 15,000kVA 미만인 경우 내부 고장 또는 과전류 시 자동 차단 장치가 필요합니다.
Step 2: 문제에서 제시된 20,000kVA는 15,000kVA 이상의 대용량에 해당합니다. 이 경우 내부 고장, 과전류와 더불어 과전압 발생 시에도 자동 차단하는 장치를 반드시 시설해야 합니다.
Step 3: 선택지의 절연유 압력 변화 장치는 변압기 보호를 위한 장치로, 커패시터 보호장치 의무 규정에는 해당하지 않습니다.
3
과전류가 생긴 경우에 동작하는 장치

오답 함정 분석

과전류 보호장치는 전력용 커패시터의 용량과 관계없이 기본적으로 갖추어야 할 보호 장치입니다.
4
과전압이 생긴 경우에 동작하는 장치

오답 함정 분석

과전압 보호장치는 15,000kVA 이상의 대용량 뱅크에서 반드시 갖추어야 하는 법적 요구 사항입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전력용 커패시터 용량에 따라 보호장치 기준이 어떻게 달라지나요?
500kVA 이상 15,000kVA 미만은 내부고장 또는 과전류 보호가 필요하며, 15,000kVA 이상은 과전압 보호가 추가됩니다.
Q.
절연유 압력 변화 장치는 어떤 설비에 주로 사용되나요?
주로 10,000kVA 이상의 특고압 변압기에서 내부 고장을 감지하기 위한 보호 장치로 사용됩니다.