변압기의 시험 및 보수
전기기사 필기 2014년 3회 55번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변압기 보호에 사용되지 않는 것은?
선택지 분석
1
비율차동 계전기
오답 함정 분석
비율차동 계전기는 변압기 내부 권선의 단락 및 지락 고장을 검출하는 가장 대표적인 보호 장치입니다.
임피던스 계전기
정답 상세 해설
임피던스 계전기는 주로 송전선로의 거리 보호용으로 사용되며, 변압기 자체의 보호를 위해 직접적으로 사용되는 장치는 아닙니다.
•
Step 1: 변압기 내부 고장 보호 계전기를 확인합니다. 비율차동 계전기, 부흐홀츠 계전기, 충격압력 계전기 등이 내부 고장 검출에 사용됩니다.
•
Step 2: 변압기 외부 고장 및 상태 감시 장치를 확인합니다. 과전류 계전기는 외부 단락 및 과부하 보호에 사용되며, 온도 계전기는 권선 및 유온의 이상 상승을 감시합니다.
•
Step 3: 임피던스 계전기의 용도를 분석합니다. 임피던스 계전기는 전압과 전류의 비를 측정하여 고장점까지의 거리를 판별하므로 주로 송전선로 보호에 적용됩니다.
3
과전류 계전기
오답 함정 분석
과전류 계전기는 변압기 2차측 단락이나 과부하 발생 시 변압기를 보호하기 위해 필수적으로 설치됩니다.
4
온도 계전기
오답 함정 분석
온도 계전기는 변압기 내부의 온도 상승을 감지하여 절연 파괴 및 소손을 방지하는 보호 장치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
변압기 내부 고장 보호에 가장 많이 쓰이는 계전기는 무엇인가요?
비율차동 계전기가 가장 대표적이며, 전기적 고장을 신속하게 검출하여 변압기를 보호합니다.
Q.
임피던스 계전기는 왜 변압기 보호에 사용되지 않나요?
임피던스 계전기는 선로의 임피던스를 측정하여 고장 위치를 파악하는 거리 계전기이므로, 기기 내부 고장을 검출하는 변압기 보호용으로는 적합하지 않습니다.