가공전선로 및 지중전선로
전기기사 필기 2014년 3회 38번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전선에 뇌격에 대한 차폐등으로 가선하는 가공지선에 대한 설명 중 옳은 것은?
선택지 분석
1
차폐각은 보통 15~30도 정도로 하고 있다.
오답 함정 분석
일반적인 가공지선의 차폐각은 보통 30~45도 정도를 표준으로 채택하고 있습니다.
2
차폐각이 클수록 벼락에 대한 차폐효과가 크다.
오답 함정 분석
차폐각이 작을수록 뇌격에 대한 차폐 효과가 커지며, 각도가 커지면 전선이 뇌격에 노출될 확률이 높아집니다.
가공지선을 2선으로 하면 차폐각이 적어진다.
정답 상세 해설
가공지선을 2선으로 설치하면 차폐각이 작아져 뇌해 방지 효과가 증대됩니다.
•
Step 1: 가공지선은 송전선로의 최상단에 가선하여 직격뢰로부터 전선을 보호하는 역할을 수행합니다.
•
Step 2: 차폐각은 가공지선과 전선을 잇는 직선이 수직선과 이루는 각도를 말하며, 이 각도가 작을수록 보호 효율이 높습니다.
•
Step 3: 가공지선을 2선으로 가선할 경우 1선일 때보다 물리적으로 전선에 대한 차폐각을 줄일 수 있어 차폐 성능이 향상됩니다.
4
가공지선으로는 연동선을 주로 사용한다.
오답 함정 분석
가공지선은 기계적 강도가 높아야 하므로 연동선보다는 아연도 강연선이나 강심 알루미늄 연선(ACSR)을 주로 사용합니다.
자주 묻는 질문
Q.
가공지선의 설치 목적은 무엇인가요?
직격뢰로부터 송전선을 보호하는 차폐 작용과 통신선에 대한 유도 장해를 경감시키는 것이 주요 목적입니다.
Q.
차폐각과 뇌해 방지 효과는 어떤 관계인가요?
차폐각이 작을수록 가공지선이 전선을 보호하는 범위가 넓어져 뇌해 방지 효과가 커집니다.