전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2014년 1회 99번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
고압 인입선을 다음과 같이 시설하였다. 기술기준에 맞지 않는 것은?
선택지 분석
1
고압 가공인입선 아래에 위험 표시를 하고 지표상 3.5m의 높이에 설치하였다.
오답 함정 분석
고압 가공인입선은 전선에 케이블을 사용하고 위험 표시를 하는 경우 지표상 높이를 3.5m까지 감할 수 있으므로 적절한 시설입니다.
1.5m 떨어진 다른 수용가에 고압 연접 인입선을 시설하였다.
정답 상세 해설
고압 연접 인입선은 기술기준상 시설이 엄격히 금지되어 있습니다.
•
Step 1: 연접 인입선의 정의와 적용 범위를 확인합니다. 연접 인입선은 한 수용장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 않고 다른 수용장소의 인입구에 이르는 전선을 의미합니다.
•
Step 2: 전압별 시설 제한 규정을 적용합니다. 전기설비기술기준에 따르면 연접 인입선은 오직 저압인 경우에만 시설할 수 있습니다.
•
Step 3: 고압 이상의 전선로에서는 안전상의 이유로 연접 인입선 시설을 허용하지 않으므로, 1.5m라는 거리와 상관없이 고압 연접 인입선을 시설한 것은 기준에 어긋납니다.
3
횡단 보도교 위에 시설하는 경우 케이블을 사용하여 노면상에서 3.5m의 높이에 시설하였다.
오답 함정 분석
고압 인입선을 횡단 보도교 위에 시설할 때 케이블을 사용하는 경우 노면상 높이는 3.5m 이상이면 충분하므로 규정에 부합합니다.
4
전선은 5mm 경동선과 동등한 세기의 고압 절연전선을 사용하였다.
오답 함정 분석
고압 가공인입선에는 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 5mm 이상의 경동선을 사용해야 하므로 옳은 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
고압 연접 인입선을 시설할 수 있는 예외적인 경우가 있나요?
아니요, 고압 및 특고압 연접 인입선은 기술기준상 어떠한 경우에도 시설할 수 없으며 오직 저압 연접 인입선만 허용됩니다.
Q.
저압 연접 인입선의 시설 기준은 무엇인가요?
저압 연접 인입선은 분기점으로부터 100m를 초과하지 않아야 하며, 폭 5m를 넘는 도로를 횡단하지 못하고 옥내를 통과해서는 안 됩니다.