전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2003년 1회 81번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
고압 지중케이블로서 직접 매설식에 의하여 콘크리트제 기타 견고한 관 또는 트라프에 넣지 않고 부설할 수 있는 케이블은?

선택지 분석

1
비닐외장케이블

오답 함정 분석

비닐외장케이블은 기계적 강도가 부족하여 직접 매설 시 반드시 별도의 보호관이나 트라프가 필요합니다.
2
고무외장케이블

오답 함정 분석

고무외장케이블은 외압에 취약하므로 직접 매설 시 관 또는 트라프에 의한 보호가 필수적입니다.
3
클로로프렌외장케이블

오답 함정 분석

클로로프렌외장케이블은 단독으로 지중 매설 시의 기계적 충격을 견디기 어려워 보호 장치 없이 부설할 수 없습니다.
콤바인덕트케이블

정답 상세 해설

콤바인 덕트 케이블(CD 케이블)은 자체 보호 성능을 갖추고 있어 별도의 관이나 트라프 없이 직접 매설이 가능합니다.
Step 1: 지중 전선로의 직접 매설식 시설 원칙을 확인합니다. 일반적으로 지중 전선은 차량 등의 압력을 견딜 수 있도록 견고한 관이나 트라프에 넣어 보호해야 합니다.
Step 2: 예외 조항을 적용합니다. 콤바인 덕트 케이블은 케이블과 덕트가 일체형으로 제작되어 외부 충격에 강하므로 별도의 보호 구조물 없이 부설할 수 있습니다.
Step 3: 따라서 문제에서 요구하는 조건에 부합하는 케이블은 콤바인 덕트 케이블입니다.

자주 묻는 질문

Q.
콤바인 덕트 케이블이 왜 별도 보호관 없이 매설 가능한가요?
케이블 외부에 파상형 합성수지관(덕트)이 일체형으로 구성되어 있어 외부 압력으로부터 내부 전선을 스스로 보호할 수 있기 때문입니다.
Q.
직접 매설식의 매설 깊이 기준은 어떻게 되나요?
차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 곳은 1.0m 이상, 그 외의 곳은 0.6m 이상 깊이로 매설해야 합니다.