전로의 절연

전기기사 필기 2008년 1회 90번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
최대사용전압이 1차 22000[V], 2차 6600[V]의 권선으로서 중성점 비접지식 전로에 접속하는 변압기 특별 고압측 절연내력 시험전압은 몇 [V] 인가?

선택지 분석

1
24000

오답 함정 분석

최대사용전압에 잘못된 배수를 적용하여 도출된 오답입니다.
27500

정답 상세 해설

최대사용전압이 7,000V를 초과하고 25,000V 이하인 중성점 비접지식 전로에 접속하는 변압기의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.25배입니다.
Step 1: 문제에서 요구하는 것은 특별 고압측(1차측)의 절연내력 시험전압이므로, 1차측 최대사용전압인 22,000V를 기준으로 계산합니다.
Step 2: 시험전압 = 22,000V × 1.25 = 27,500V가 됩니다.
3
33000

오답 함정 분석

최대사용전압이 7,000V 이하일 때 적용하는 1.5배를 잘못 적용한 오답입니다.
4
44000

오답 함정 분석

최대사용전압에 2배를 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
변압기 절연내력 시험전압의 배수는 어떻게 결정되나요?
최대사용전압과 접지 방식에 따라 다르게 적용됩니다. 7,000V 초과 25,000V 이하의 중성점 비접지식 전로의 경우 최대사용전압의 1.25배를 적용합니다.
Q.
2차측 전압인 6600V는 계산에 사용되지 않나요?
네, 사용되지 않습니다. 문제에서 특별 고압측(1차측)의 절연내력 시험전압을 묻고 있으므로 1차측 최대사용전압인 22,000V를 기준으로 계산해야 합니다.
전기기사 필기 2008년 1회 90번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프