접지시스템

전기기사 필기 2009년 3회 98번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
저압 전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우에 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 자동차단기의 정격감도전류가 100mA인 경우 제 3종 접지공사의 접지 저항값은 몇 [] 이하로 하여야 하는가? (단, 전기적 위험도가 높은 장소인 경우이다.)

선택지 분석

1

오답 함정 분석

허용 접촉전압을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
2

오답 함정 분석

일반적인 제3종 접지공사의 기본 접지저항값(100옴 이하)을 그대로 적용한 오답입니다.

정답 상세 해설

전기적 위험도가 높은 장소에서 0.5초 이내에 자동 차단되는 장치를 시설할 때의 허용 접촉전압은 15V입니다.
Step 1: 허용 접촉전압과 정격감도전류 확인 - 허용 접촉전압 - 정격감도전류
Step 2: 접지저항 계산 - 옴의 법칙 를 적용합니다. -
따라서 제3종 접지공사의 접지 저항값은 150[] 이하로 하여야 합니다.
4

오답 함정 분석

허용 접촉전압이나 정격감도전류를 잘못 적용하여 계산된 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전기적 위험도가 높은 장소의 허용 접촉전압은 얼마인가요?
전기적 위험도가 높은 장소(물기가 있는 장소 등)의 허용 접촉전압은 15V 이하로 규정되어 있습니다.
Q.
일반적인 제3종 접지공사의 접지저항 기준은 어떻게 되나요?
일반적인 제3종 접지공사의 접지저항은 100옴 이하로 유지해야 합니다. 단, 0.5초 이내에 동작하는 누전차단기를 설치하는 경우 조건에 따라 완화될 수 있습니다.