전력보안통신설비
전기기사 필기 2005년 1회 96번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
유도장해를 방지하기 위하여 사용전압 60[kV] 이하인 가공전선로의 유도전류는 전화 선로의 길이 12[km] 마다 몇 [] 를 넘지 않도록 하여야 하는가?
선택지 분석
2
정답 상세 해설
사용전압 60[kV] 이하인 가공전선로의 유도전류는 전화 선로의 길이 12[km]마다 2[]를 넘지 않아야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따르면, 가공전선로에서 발생하는 기유도전류가 통신선에 유도장해를 일으키는 것을 방지하기 위한 기준이 정해져 있습니다.
•
Step 2: 사용전압 60[kV] 이하인 가공전선로의 경우, 전화 선로의 길이 12[km]마다 유도전류가 2[]를 넘지 않도록 시설해야 합니다.
•
Step 3: 참고로 사용전압 60[kV]를 초과하는 가공전선로의 경우에는 전화 선로의 길이 40[km]마다 유도전류가 3[]를 넘지 않도록 시설해야 합니다.
2
3
오답 함정 분석
3[]는 사용전압 60[kV] 초과 가공전선로(40[km]마다)에 적용되는 기준입니다.
3
5
오답 함정 분석
5[]는 유도장해 방지 기준에 명시되지 않은 잘못된 수치입니다.
4
6
오답 함정 분석
6[]는 유도장해 방지 기준에 명시되지 않은 잘못된 수치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
유도장해 방지를 위한 유도전류 기준은 전압에 따라 어떻게 다른가요?
사용전압 60[kV] 이하인 가공전선로는 12[km]마다 2[] 이하, 60[kV] 초과인 가공전선로는 40[km]마다 3[] 이하로 제한합니다.