배선 및 조명설비
전기기사 필기 2013년 2회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
금속 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선에서, 금속 덕트에 넣은 전선의 단면적의 합계는 덕트 내부 단면적의 얼마 이하이어야 하는가?
선택지 분석
20% 이하
정답 상세 해설
금속 덕트 공사 시 일반적인 전선의 단면적 합계는 덕트 내부 단면적의 20% 이하로 제한됩니다.
•
Step 1: 금속 덕트 내 전선 수용 제한의 목적을 확인합니다. 전선에서 발생하는 열을 효과적으로 발산하고 전선의 교체 및 유지보수를 용이하게 하기 위해 덕트 내부 공간을 확보해야 합니다.
•
Step 2: 한국전기설비규정(KEC)의 금속 덕트 공사 기준을 적용합니다. 일반적인 저압 옥내배선용 전선을 시설하는 경우, 전선의 피복 절연물을 포함한 단면적의 총합계는 금속 덕트 내부 단면적의 20% 이하가 되어야 합니다.
•
Step 3: 예외 조건을 검토합니다. 제어회로용 전선이나 신호회로용 전선 등 발열량이 적은 전선만을 넣는 경우에는 50% 이하까지 허용되나, 문제에서 별도의 언급이 없으므로 일반 기준인 20%를 정답으로 선택합니다.
2
30% 이하
오답 함정 분석
금속 덕트의 전선 점유율 규정에는 30%라는 기준 수치가 존재하지 않습니다.
3
40% 이하
오답 함정 분석
금속관 공사에서 전선의 굵기가 다른 경우 적용되는 기준(48%)이나 기타 배관 규정과 혼동할 수 있으나 금속 덕트 일반 기준은 20%입니다.
4
50% 이하
오답 함정 분석
50%는 제어회로, 신호회로, 출퇴표시등용 전선 등 특수한 용도의 전선을 시설할 때 적용되는 예외 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
금속 덕트 내 전선 점유율을 제한하는 이유는 무엇인가요?
전선에 전류가 흐를 때 발생하는 열이 덕트 내부에 축적되는 것을 방지하고, 전선의 피복 손상 없이 원활하게 배선 및 교체 작업을 수행하기 위함입니다.
Q.
전선 점유율 50% 이하가 적용되는 구체적인 경우는 언제인가요?
제어회로, 신호회로, 출퇴표시등과 같이 상대적으로 전류량이 적어 발열의 영향이 적은 회로의 전선을 넣는 경우에 한하여 50% 이하까지 완화하여 적용합니다.