가공전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2013년 3회 95번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
길이 , 설계하중 의 철근콘크리트주를 지반이 튼튼한 곳에 시설하는 경우 지지물 기초의 안전율과 무관하려면 땅에 묻는 깊이를 몇 이상으로 하여야 하는가?
선택지 분석
1
2.0
오답 함정 분석
설계하중 및 길이에 따른 매설 깊이 가산 규정을 적용하지 않은 잘못된 수치입니다.
2
2.5
오답 함정 분석
길이가 를 초과할 때의 기본 매설 깊이이며, 설계하중 증가에 따른 가산을 누락한 수치입니다.
2.8
정답 상세 해설
설계하중이 초과 이하이고 길이가 를 초과하는 철근콘크리트주의 매설 깊이는 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 철근콘크리트주의 길이가 를 초과하는 경우, 기본 매설 깊이는 이상입니다.
•
Step 2: 설계하중이 초과 이하인 경우, 기본 매설 깊이에 를 가산해야 합니다.
•
Step 3: 따라서 이상으로 매설해야 합니다.
4
3.2
오답 함정 분석
설계하중 및 길이에 따른 매설 깊이 규정을 잘못 적용한 수치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
철근콘크리트주의 길이가 15m 이하이고 설계하중이 6.8kN 이하일 때 매설 깊이는 어떻게 되나요?
지지물 길이의 1/6 이상으로 매설해야 합니다.
Q.
설계하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하일 때 매설 깊이 가산 기준은 무엇인가요?
기본 매설 깊이(길이의 1/6 또는 2.5m)에 0.3m를 가산하여 매설해야 합니다.