전력보안통신설비
전기기사 필기 2013년 2회 89번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
시가지에 시설하는 통신선은 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하여서는 아니 된다. 그러나 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있고 인장강도 이상의 것 또는 지름 몇 이상의 절연전선 또는 광섬유 케이블인 것이면 시설이 가능한가?
선택지 분석
4
정답 상세 해설
시가지 특고압 가공전선로 지지물에 시설하는 통신선의 지름 기준은 4mm입니다.
•
Step 1: 시가지 내 특고압 가공전선로 지지물에 통신선을 시설하는 경우, 전력선과의 혼촉 방지를 위해 높은 기계적 강도가 요구됩니다.
•
Step 2: 관련 규정에 따르면 해당 통신선은 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 4mm 이상의 절연전선(또는 광섬유 케이블)이어야 합니다.
•
Step 3: 따라서 문제에서 제시한 조건에 부합하는 지름의 최소값은 4mm가 됩니다.
2
4.5
오답 함정 분석
4.5mm는 저압 가공전선 등 다른 설비 규격에서 나타나는 수치로, 시가지 특고압 지지물 통신선 기준인 4mm와는 차이가 있습니다.
3
5
오답 함정 분석
5mm는 고압 가공전선(경동선) 등의 굵기 기준에서 주로 사용되는 수치이며, 본 문제의 통신선 규격에는 해당하지 않습니다.
4
5.5
오답 함정 분석
5.5mm는 특정 전선로의 인장강도 조건에서 언급될 수 있으나, 시가지 통신선 시설 기준인 4mm보다 큰 수치로 정답이 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
시가지 외의 지역에서도 동일한 기준이 적용되나요?
시가지 외의 지역에서는 인장강도 2.30kN 이상 또는 지름 3.5mm 이상의 절연전선을 사용할 수 있어 시가지보다 기준이 완화됩니다.
Q.
광섬유 케이블을 사용할 때도 지름 제한이 있나요?
네, 절연전선과 마찬가지로 지름 4mm 이상의 규격을 충족하거나 그에 준하는 강도를 가져야 합니다.