기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2022년 2회 89번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
특고압용 변압기의 내부에 고장이 생겼을 경우에 자동차단장치 또는 경보장치를 하여야 하는 최소 뱅크용량은 몇 인가?
선택지 분석
1
1000
오답 함정 분석
특고압용 변압기 내부 고장 보호장치 의무 설치 기준은 5,000 kVA 이상부터 적용됩니다.
2
3000
오답 함정 분석
특고압용 변압기 내부 고장 보호장치 의무 설치 기준은 5,000 kVA 이상부터 적용됩니다.
5000
정답 상세 해설
특고압용 변압기의 뱅크용량이 5,000 kVA 이상 10,000 kVA 미만인 경우 내부 고장 시 자동차단장치 또는 경보장치를 시설해야 합니다.
•
Step 1. 특고압용 변압기 보호장치 시설 기준을 확인합니다.
•
Step 2. 뱅크용량 5,000 kVA 이상 10,000 kVA 미만: 자동차단장치 또는 경보장치를 시설합니다.
•
Step 3. 뱅크용량 10,000 kVA 이상: 자동차단장치를 시설합니다.
•
Step 4. 따라서 자동차단장치 또는 경보장치를 시설해야 하는 최소 뱅크용량은 5,000 kVA입니다.
4
10000
오답 함정 분석
10,000 kVA 이상인 경우에는 경보장치가 아닌 반드시 자동차단장치를 시설해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
특고압용 변압기 용량이 10,000 kVA 이상일 때는 어떤 장치를 설치해야 하나요?
내부에 고장이 생겼을 때 전로를 자동적으로 차단하는 장치(자동차단장치)를 반드시 시설해야 합니다. 경보장치로는 대체할 수 없습니다.
Q.
뱅크용량이란 무엇을 의미하나요?
변압기 결선에서 하나의 회로를 구성하는 변압기 용량의 총합을 의미합니다.