전로의 절연

전기기사 필기 2021년 1회 89번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
저압 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우 저항성분의 누설전류가 몇 [mA] 이하이면 그 전로의 절연성능은 적합한 것으로 보는가?

선택지 분석

1

정답 상세 해설

한국전기설비규정(KEC)의 저압 전로 절연 성능 기준을 확인합니다.
정전이 곤란하여 절연저항 측정이 어려운 경우, 저항 성분의 누설전류를 측정하여 절연 성능을 판정할 수 있습니다.
KEC 132 규정에 따라 저항 성분의 누설전류가 1mA 이하인 경우 해당 전로의 절연 성능은 적합한 것으로 판단합니다.
2
2

오답 함정 분석

KEC에서 규정한 저항 성분 누설전류의 적합 기준은 1mA 이하이며, 2mA는 이를 초과하는 수치입니다.
3
3

오답 함정 분석

3mA는 관련 법령 및 기술 기준에서 허용하는 누설전류 범위를 벗어난 값입니다.
4
4

오답 함정 분석

4mA는 절연 성능 적합 여부를 판단하는 기준치인 1mA보다 높으므로 오답에 해당합니다.

자주 묻는 질문

Q.
저항 성분의 누설전류를 측정하는 이유는 무엇인가요?
실제 전로에는 대지 정전용량에 의한 용량성 누설전류가 포함되어 있어, 절연 불량의 척도인 저항 성분 누설전류만을 분리하여 정확한 절연 상태를 파악하기 위함입니다.
Q.
모든 전로에서 누설전류로 절연 성능을 판단할 수 있나요?
원칙적으로는 절연저항을 측정해야 하며, 정전이 어려운 경우 등 예외적인 상황에서만 저항 성분 누설전류 1mA 이하 기준을 적용합니다.
전기기사 필기 2021년 1회 89번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프