변전방식 및 변전설비
전기기사 필기 2013년 3회 23번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 발·변전 일반 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?
선택지 분석
선택접지 계전기
정답 상세 해설
선택접지 계전기(SGR)는 병행 회선에서 지락 사고 회선을 선택하는 용도이며, 모선 보호 방식에는 포함되지 않습니다.
•
Step 1: 모선 보호 방식의 정의를 검토합니다. 모선 보호는 변전소의 핵심 설비인 모선 내 사고를 신속히 검출하여 사고 구간을 분리하는 방식입니다.
•
Step 2: 주요 모선 보호 방식을 분류합니다. 대표적으로 전류차동 방식, 전압차동 방식, 위상비교 방식, 방향비교 방식(방향거리 계전기 활용) 등이 있습니다.
•
Step 3: 선택접지 계전기의 용도를 분석합니다. SGR은 비접지 계통의 병행 선로에서 지락 사고 시 사고 회선만을 선택하여 차단하는 용도로 사용되므로 모선 보호와는 직접적인 관련이 없습니다.
2
방향거리 계전기
오답 함정 분석
방향거리 계전기는 모선의 방향비교 보호방식에서 사고 지점의 방향을 판별하기 위해 사용되는 주요 방식 중 하나입니다.
3
위상 비교방식
오답 함정 분석
위상 비교방식은 모선에 유입되는 전류와 유출되는 전류의 위상차를 비교하여 내부 사고 여부를 판별하는 모선 보호 방식입니다.
4
전류차동 보호방식
오답 함정 분석
전류차동 보호방식은 각 회선의 전류 합이 0이 아닌 경우를 감지하여 모선 내부 사고를 판단하는 가장 기본적인 방식입니다.
자주 묻는 질문
Q.
모선 보호에서 차동 계전 방식이 가장 많이 쓰이는 이유는 무엇인가요?
모선 내부 사고 시 유입 전류와 유출 전류의 차이를 가장 확실하고 신속하게 검출할 수 있어 신뢰성이 높기 때문입니다.
Q.
선택접지 계전기(SGR)는 어떤 경우에 주로 사용되나요?
주로 비접지 계통의 배전선로에서 지락 사고가 발생했을 때, 여러 회선 중 사고가 발생한 특정 회선만을 찾아내어 차단할 때 사용됩니다.