Q문제
의 단상 변압기 상용 3대(결선 ), 예비 1대를 갖는 변전소가 있다. 부하의 증가로 인하여 예비 변압기까지 동원해서 사용한다면 응할 수 있는 최대부하()는 약 얼마인가?

선택지 분석

1
2000

오답 함정 분석

단상 변압기 4대의 용량을 단순히 산술 합산하여 3상 출력으로 오인한 결과입니다.
1730

정답 상세 해설

단상 변압기 4대를 이용하여 3상 전력을 최대로 공급하기 위해서는 2대씩 V결선하여 2뱅크로 운전해야 합니다.
Step 1: 단상 변압기 2대를 V결선했을 때 1뱅크의 3상 출력 용량을 계산합니다. 입니다.
Step 2: 총 4대의 변압기로 2뱅크의 V결선을 구성하므로, 전체 최대 출력 용량을 계산합니다. 입니다.
Step 3: 계산 결과에 가장 가까운 값은 1730[kVA]입니다.
3
1500

오답 함정 분석

예비 변압기를 제외하고 상용 변압기 3대의 용량만을 산술 합산한 결과입니다.
4
830

오답 함정 분석

V결선 1뱅크의 용량(약 866kVA)을 잘못 계산하거나, 4대 운전 시의 뱅크 구성을 고려하지 않은 결과입니다.