변전방식 및 변전설비
전기기사 필기 2019년 3회 33번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 발·변전 일반 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
인터록(interlock)의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
조작자의 의중에 따라 개폐되어야 한다.
오답 함정 분석
인터록은 조작자의 의도와 상관없이 기기의 안전한 조작 순서를 강제하기 위한 자동 안전 장치입니다.
차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
정답 상세 해설
인터록은 차단기가 열려 있는 상태에서만 단로기를 조작할 수 있도록 제한하여 사고를 방지하는 기능입니다.
•
Step 1: 단로기(DS)는 부하 전류를 차단하는 능력이 없으므로, 전류가 흐르는 상태에서 개폐할 경우 심각한 아크 사고가 발생할 수 있습니다.
•
Step 2: 이를 방지하기 위해 차단기(CB)가 개방되어 선로에 전류가 흐르지 않는 것이 확인된 후에만 단로기를 조작할 수 있도록 전기적 또는 기계적으로 구속합니다.
•
Step 3: 결과적으로 차단기가 열려 있어야 단로기를 닫거나 열 수 있는 논리 회로를 구성하는 것이 인터록의 핵심 기능입니다.
3
차단기가 닫혀 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
오답 함정 분석
차단기가 닫힌 상태에서 단로기를 조작하면 아크로 인한 설비 파손 및 인명 사고의 위험이 매우 큽니다.
4
차단기와 단로기를 별도로 닫고, 열 수 있어야 한다.
오답 함정 분석
인터록은 두 기기 간의 상호 구속 관계를 설정하여 임의의 별개 조작을 방지하는 것이 목적입니다.
자주 묻는 질문
Q.
인터록을 설치하는 가장 큰 이유는 무엇인가요?
작업자의 실수로 인한 오조작을 방지하여 전력 설비의 파손과 아크에 의한 인명 사고를 예방하기 위함입니다.
Q.
단로기를 차단기보다 먼저 닫으면 어떻게 되나요?
인터록이 정상 작동한다면 차단기가 닫힌 상태에서는 단로기가 조작되지 않아야 하며, 강제로 조작 시 큰 아크가 발생하여 매우 위험합니다.